merci beaucoup pour ces explications!darkside21 a écrit :Si une autre piste enfin plutôt la raison d'une piste evoqué par Steele .
Ton symptome ressemble tres fortement à une coupure pressostat causé par : Un manque de fluide frigo
explication: Il faut savoir qu'en clim il y a relation entre la pression et la Température c'est à dire que plus ta T° de soufflage baisse plus ta BP (basse pression ) diminue et dans ton cas elle diminue tellement qu'elle déclenche le pressostat BP (qui est la pour proteger l'installation )
deuxiement il faut savoir qu'a l'arret les pressions s'égalise c'est le phénomène de migration du fluide c'est à dire que ton fluide frigo va naturellement vers les endroits les plus froid dans une clim c'est l'évaporateur du coup ta HP qui est en ordre normal de 15 à 18 bars tend à s'égaliser avec la BP qui est de l'ordre de 3 à 4 bars afin de former une pression unique dans tout le circuit d'environ 7 bars . dans ton cas lorsque la pression BP devient suffisante le pressostat Bp se réenclenche et la clim redémarre et se cycle se produira dans que tu met la clim en marche
donc un bilan de charge s'impose pour toi .
Voila en esperant avoir répondu clairement à ta question
A+
ah oui et puis j'oubliais, ma sonde de t° exterrieur aussi fait des siennes!! rapport aussi ou pas??