Page 1 sur 1

Arrêt Et Reprise Module Commande Clim

Publié : mar. juil. 21, 2009 6:42 pm
par marcw
Bonjour à tous, :rolleyes:
je vous envoi ce message pour vous faire part de mon problème résolu. Le module de commande de clim bi-zone de ma 525d de 2000 me faisait des arrêts complets puis reprise et ainsi de suite de manière complètement aléatoire. J'ai parcouru le forum pour tenter de retrouver cette avarie. Visiblement cela aurait peut-être du venir de mon condensateur de 47 micro-farad. En suivant le tuto pour la E39, je n'ai pas trouvé ce condensateur suite au démontage complet de mon module, sauf un condensateur ventilé, je présume donc que cela doit être une évolution. Et finalement ce problème était du à un problème de connexion entre de circuit imprimé horizontal et le vertical par le biais d'une broche de environ 20 connexions. J'ai refais les soudures de la broche sur le circuit de la partie verticale, celle ou il y a donc les boutons. Et depuis, impéccable. Voilà, j'espère que cela pourra servir à quelqu'un, au même titre que parfois je suis bien content de trouver des informations sur ce site.
A bientôt