Page 1 sur 2

Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : sam. juin 15, 2019 6:07 am
par bumper
Salut
 
J'ai remplacé ma bouteille déshydrateur de clim sur ma 735 par un modele adaptable
 
mon probleme est que sur celle d'origine ,il y a trois sondes branchées sur le circuit
 
electrique ,sur la nouvelle ,pas de sonde ,,je fais quoi des fils débranchés?
 
A quoi servent ces sondes ?
 
Merci de votre attention.
 
A+

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : sam. juin 15, 2019 9:19 am
par 325ix86
Les sondes doivent être remontées sur le circuit sinon ta clim ne fonctionnera plus.
Tu as des photos de l'installation ?

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : sam. juin 15, 2019 10:42 am
par bumper
Salut Fred
 
J'ai pas l'impression que c'est prévu pour remonter les sondes ,il y en a deux petites et une grosse qui ressemble
 
à un manometre de pression ,à l'occasion je ferai des photos.
 
A+

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : sam. juin 15, 2019 9:50 pm
par stefi
l'une des sondes est le pressostat qui mesure la quantité de gaz et coupe le circuit si trop faible.


a mon avis t'as pas le bon modèle :ermm:
tous les adaptables vus sur le net ont les trois emplacements des sondes
Image

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : dim. juin 16, 2019 5:06 am
par JohnCONNOR83
Bonjour,

L’autre sonde est également un pressostat mais qui coupe si la pression est trop forte.

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : dim. juin 16, 2019 5:49 am
par bumper
Salut
 
Il ressemble à la photo de Stefi ref 33020 chez pièces auto 24 ,mais les filets sont différents  et je n'ai pas
 
voulu forcer pour visser les sondes ,si je comprend bien d'une maniere ou d'une autre il faut que je fixe
 
les trois sondes ,mon idée était tant que la pression est bonne ça marche sans les sondes ,pour la clim
 
je n'ai aucune compétence ,merci de votre aide.
 
a+

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : dim. juin 16, 2019 6:12 am
par JohnCONNOR83
Les sondes constituent une sécurité pour éviter d'endommager le circuit et le compresseur par une trop importante pression et le compresseur si la pression est trop faible donc elles sont nécessaires. Il existe aussi sur les plus récentes un pressostat avec deux connecteurs en sorties mais sur un seul pressostat, c'est ce que j'ai sur la mienne. le pressostat double rempli les mêmes fonctions que les 2 séparés. Cela simplifie aussi le raccordement puisqu'il n'y a plus qu'un seul trou de vissage.


Image

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : dim. juin 16, 2019 12:24 pm
par stefi
ont-ils bien envoyés la bonne référence?
c'est bizarre, une photo de l'ancien et du nouveau pour comparer?

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : dim. juin 16, 2019 6:01 pm
par JohnCONNOR83
A mon avis, l'ancien pressostat et le nouveau doivent avoir les mêmes valeurs de coupures et à part le connecteur qui peut avoir son détrompeur agencé de façon différente (ça se démonte aisément pour remplacer par le tien), ça doit se monter je pense.

Re: Probleme Deshydrateur De Clim 735 E 32

Publié : dim. juin 16, 2019 7:07 pm
par stefi
Bumper a juste acheter la bouteille déshydratante et pas le pressostat et autres sondes. Normalement les filetages devrait correspondre!
il faut impérativement remettre les sondes sinon le gaz va sortir par les filetages.