Panne Clim Resolue

Posez ici tous vos problèmes électriques ainsi que tout ce qui est lié aux alarmes, ODB, DME, etc.
Répondre
Avatar de l’utilisateur
aleynos
Messages : 3227
Inscription : mar. nov. 18, 2003 1:26 pm
Localisation : DREUX
Contact :

Panne Clim Resolue

Message par aleynos »

salut

constat : pas de refroidissement

essai : le bouton clim s allume et le coupleur s enclanche mais pas de refroidissement

panne==> fuite legere sur le presostat le gaz s echappe au niveau des 4 fils electrique ( celui qui est sur la bombone de clim )

prix de la piece : env 60/70 euro
Image

Avatar de l’utilisateur
Keops11
Membre du club
Membre du club
Messages : 2082
Inscription : mar. janv. 25, 2005 3:52 pm
Localisation : Villeparisis (77)

Re: Panne Clim Resolue

Message par Keops11 »

Salut,

Tu as utilisé quel produit pour trouver où s'echapper le gaz exactement ?

A+

Avatar de l’utilisateur
aleynos
Messages : 3227
Inscription : mar. nov. 18, 2003 1:26 pm
Localisation : DREUX
Contact :

Re: Panne Clim Resolue

Message par aleynos »

jai rien utiliser c est le garage qui a trouvé la fuite il avez mi deja du tracer dans le circuit lord de la 1er recharge mais la fuite je lai vu de mes yeux ca ce voyai a l oeil nu apres env 2 h apres avoir recharger

ca suinté a travers les fils du presostat
Image

Avatar de l’utilisateur
Keops11
Membre du club
Membre du club
Messages : 2082
Inscription : mar. janv. 25, 2005 3:52 pm
Localisation : Villeparisis (77)

Re: Panne Clim Resolue

Message par Keops11 »

Ok, merci pour l'info :rolleyes: !

Sinon quelqu'un aurait-il déjà essayer de detecter une fuite de gaz de clim avec du savon par exemple (la méthode classique pour rechercher les fuites de gaz domestique) ?

A+