bonjour je me permet d'intervenir car on aborde un sujet que je connait (je suis frigoriste)
pour l'huile oui elle circuile bien avec le fluide dans le circuit car c'est une huile dite "Miscible" en gros le fluide et lhuile ne font plus q'un fluide dans le circuit
Pour le type d'huile en gros ya deux types distinctif les huiles dite "ESTER" qui fonctionnent avc les nouveaux fluide R134 A , R4O4A, R410 , R4O7C
et l'autre type dite "MINERAL" cette huile fonctionne avec les "vieux fluides frigo R12,R502,R11... logiquement ces types de fluides etant interdit a la vente de part leur nocivité sur l'environnement (couche d'ozonne) cela va devenir de plus en plus dur de remettre en état de vielles clim sans passer par la phase de GAZ DE TRANSITION .
ATTENTION par ailleurs certaine clim fonctionnant avec du R410 sont plus chiante à recharger le 410 etant un gaz legerement gras la dose d'huile peut paraitre infime lorque lon recharge ne jamais en mettre plus que ce qu'il faut c'est aussi valable pour tout les autres gaz sinon AIE AIE AIE
par ailleurs certains constructeur ont eu la bonne idée de se servir D'un gaz appelé R600 ou ISOBUTANE
attention celui la c'est la pire des saloperie car qui dit butane dit explosif ne jamais essayer de ressouder un echangeur (condenseur ou evaporateur ) sur une install R600 car il y reste toujours des trace dh'uile donc du fluide dou' le risque de voir le truc vous peter a la figure
a votre service si ya d'autre question